분당 리모델링 현장 B > 성능개선사례

본문 바로가기
층간소음 저감사업부친환경적 소음관리로 삶의 질을 향상시키는 기업

성능개선사례

  • 층간소음 저감사업부
  • 성능개선사례

분당 리모델링 현장 B

페이지 정보

작성자 관리자 작성일24-10-16 11:26 조회104회

본문

  • 장소
    분당 리모델링 현장 B
  • 슬래브 두께
    120mm
  • 저감량
    평균 5.3dB 저감
Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630
시공 전
소음레벨 [dB]
68.5 65.5 74.6 70.7 64.8 60.8 55.2 48.5 39.6
시공 후
소음레벨 [dB]
71.1 65.8 67.3 67.3 60.8 53.6 44.0 37.7 31.4

㈜ 엠지에스엔지니어링
친환경적 소음관리로 삶의 질을 향상시키는 기업
+ 온라인문의